Hallo zusammen,
wie in diesem Post schon mal zusammengestellt, haben wir eine Virotrcal 200-s in Kombi mit Vitocell 120-E und Vitotrans 353.
Die WW-Erwärmung läuft aktuell von 18:00-18:30 Uhr auf Zieltemperatur 52°C.
Mir ist aufgefallen, dass in der Statistik der WW-Temperatur verschieden "Kuriositäten" auftauchen:
So oder so ähnlich sieht das Bild jeden Tag aus - besonders krass ist der Screenshot vom 23.04. Da sinkt die WW-Temperatur (angeblich) in weniger als 30min um mehr als 20°C von 48,5°C auf 26,5°C
Ich kann mir das nicht erklären. Hat jemand eine Idee?
Hallo @LayRae,
für mich sieht es so aus als könnte das 3 Wege Ventil falsch schalten oder die Zirkulationspumpe kühlt dir das Wasser ab.
Ich habe mir jetzt nicht deinen anderen Beitrag durchgelesen und bin ja selbst auch noch Anfänger was die Problembehebung meiner Anlage angeht.
Das 3 Wege Ventil sollte eigentlich passen. Dafür sprechen zumindestens die mittlerweile korrekten Energieverbrauchswerte aus dem anderen Beitrag.
Die Zirkulationspumpe innerhalb der Vitocal ist aus. Die WW-Zirkulation an der Vitotrans ist auf "Anforderung" gestellt.
Lt. Vitotrans waren die Verbrauchswerte in den letzten 7 Tagen
Ich denke an der Zirkulation dürfte es nicht liegen.
Wie ist denn den Anlagenschema?
@maxw30 Ich denke du meinst das Hydraulikschema?
Dann sollte es das hier sein https://www.viessmann-schemes.com/schematics?query=4801938_11 Version V1)
Siehe auch hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-hoher-Stromverbrauch-Warmwassere...
Könnte es vielleicht ein falsch platzierter Sensor sein?