abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Warmwasserspeicher, schneller Wärmeverlust Vitocell 100

Hallo zusammen, 

 

folgende Heizungsanlage ist verbaut:

- Vitorondens 200-T ÖL Brennwertkessel BR2A 27/33 kW

- Brenner Vitoflame 300

- Warmwasserspeicher Vitocell 100

 

Hier besteht das Problem das der Warmwasserkessel innerhalb von 2 Stunden ca. 20° Wärme verliert obwohl kein Wasser entnommen wird und die Zirkulationspumpe ausgeschaltet ist.

Steuerung läuft über die Viessmann App, für Warmwasser sind folgende Zeiten hinterlegt:

Morgens 5:00 - 7:30 

Abends: 16:30 - 20:30 

Warmwassertemperatur 55 °

 

Tagsüber kühlt sich der Tank auf ca. 30 Grad ab obwohl kein Wasser entnommen wird, in den Zeiten wo Warmwasser eingeschaltet ist springt die Heizung wesentlich öfter an da der Tank schnell an Wärme verliert und wieder aufgeheizt werden muss.

 

Ich bin Laie und somit nicht sehr erfahren, kann dort jemand weiterhelfen?

Sollten noch weitere Infos benötigt werden gerne Bescheid geben. 

 

Vielen Dank im Voraus.

 

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

da gibt es 3 Möglichkeiten.

 

-Schwerkraftzirkulation in der Zirkulationsleitung, weil Schwerkraftbremse der Pumpe defekt. prüfe ob die Pumpe kalt ist oder warm)

 

-Es gibt eine Schwerkraftzirkulation zurück in Richtung Vitorondens .

ein 1-2 Stunden nach der WW Ladung sollten die Rohre zwischen Vitocell und Vitorondens auf Raumtemperatur abgekühlt sein.

 

-Mikrozirkulation in der WW Leitung. Wenn Zirkulationspumpe kalt, aber trotzdem sofort WW am  Wasserhahn vorhanden, dann Mikrozirkulation.