Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Wärmepumpe Vitocal 200 läuft seit 5 Tagen im Estrichtrocknungsprogramm.
Programm Nr. 3 (ÖNORM) wurde eingestellt, da es dem Aufheizprotokoll vom Estrichleger am besten passt.
Wärmepumpe läuft hauptsächlich auf 3 E-Stäbe. Erst wie der Rücklauf 20 Grad erreichte schaltete sich die Außeneinheit dazu.
Problem: mit den E-Stäben konnten maximal 23 Grad erreicht werden (Vorlauftemperatur) obwohl 25 Grad das Programm 3 vorschreibt. 2 Grad sollten nicht so schlimm sein.
Weiter gehts…
Vorlauftemperatur sollte jetzt bei 40 Grad sein, Wärmepumpe schafft maximal 32 Grad und Außeneinheit läuft ab und zu nach Lust und Laune, eher mehr E-Stäbe.
Außentemperatur 0 Grad
Welche Gründe kann es geben, dass sie die Temperaturen nicht erreicht?
Warum läuft sie mehr auf E-Stäbe (Durchlauferhitzer)?
Verdichter 48% dann 100% dann 0%
und Pumpe ändert sich von 100 auf „Symbol weg“ dann wieder 100
Es ist auch ein Klicken wahrzunehmen, vermutlich ein Relais, dass die Pumpe einschaltet (nicht die Relais vom Durchlauferhitzer)
Das konnte ich leider nicht fotografieren
Anbei Bilder von heute
Betriebsstunden Durchlauferhitzer 127h
Betriebsstunden Verdichter 7h
Hallo Dominik,
der Grund ist, dass eine Estrichtrocknung einen sehr hohen Energiebedarf hat. Dass deine Wärmepumpe erst ab einer gewissen Vorlauftemperatur zuschaltet ist normal. Sie läuft an, geht auf 100% und währenddessen vereist der Verdampfer, was auch ein normales Verhalten ist. Sobald sie feststellt, dass eine Abtauung notwendig ist, leitet sie diese ein. Der Druchlauferhitzer läuft grundsätzlich in der Estrichtrocknung mehr, weil er auch schneller starten kann, als die Wärmepumpe. Dass deine Anlage heizt, erkennst du daran, dass eine Temperaturspreizung von 9K vorhanden ist. Ob die Leistung ausreicht, bei kalten Außentemperaturen zudem die Estrichtrocknung zu schaffen, kann dir nur dein planender Fachbetrieb mitteilen.
Viele Grüße
Flo