Hallo zusammen,
ich habe ab und zu das Phänomen, dass bei der Wärmepumpe die Sekundärpumpe dauerhaft läuft und sich nicht mehr abschaltet, auch wenn man auf "nur Warmwasser" umstellt.
Meistens hilft dann, wenn ich die Anlage kurz ausschalte und wieder einschalten - aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Hier ein paar Informationen zur Anlage:
Vitocal 200-S, Typ AWB-E-AC 201.D16 (BJ 2021), Herstellernr.: 7733738101735124
Vorab vielen Dank für die Hilfe.
Grüße
Hagen
Hallo HagenL,
in deinem Bild läuft die Anlage, weil die Heizgrenze unterschritten ist.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Vielen Dank für deine Antwort. Die Pumpe läuft aber dann ununterbrochen und hört nicht mehr auf.
Oder würde diese dann auch mal wieder von allein aufhören?
Sie hört auf, wenn die Heizgrenze überschritten wird.
Viele Grüße
Flo