Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Wochen unseren Ventilator an der Außeneinheit tauschen lassen müssen, da der Motor defekt war. Beim neu verkabeln gab es einen Kurzschluss und auch der wurde behoben.
Seit dem haben wir folgende Fehlermeldung, täglich ein paar mal:
2c - Temperatursensor Sauggas reversibel defekt.
Kann das zusammenhängen oder ist es Zufall?
Mir graut schon wieder vor der nächsten Rechnung. Die Anlage ist 8 Jahre alt und hat seit dem nur Ausfälle und Reparaturen.
Dann hat dein Kurzschluss-Monteur wohl was zerschossen. Deutlich intervenieren.
Wenn nach Reparatur von Bauteil A dann nach einem Kurzschluss Bauteil B defekt ist, na, finde den Fehler...
Why the Hell baut man einen Kurzschluss beim Anschließen ?
Firma wechseln...
Hallo CG28,
bitte teil mir mal die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Unsere Seriennummer lautet 7571445702312112
Danke, ein Zusammenhang mit einem Ventilatortausch habe ich bei dem Fehlerbild bisher noch nicht gehabt. Bei dem Fehlerbild betrifft es auch einen Sensor in der Inneneinheit, daher denke ich, dass es Zufall war, kann das aber selbstverständlich nicht bestätigen. Hier muss in jedem Fall der Sauggassensor geprüft und ggf. ersetzt werden. Dieser befindet sich in dem Kabelbaum Kleinspannung und hat die Bestellnummer 7856238.
Viele Grüße
Flo
Danke für deine Antwort! Dann werden wir das Teil bestellen und von unserem Sanitär austauschen lassen.