Hallo zusammen
Es handelt sich um eine
AWB-E-AC 201.D08
Außentemperatur waren 8grad
modus heizen
leider bin ich erst sehr spät auf den Fehler draufgekommen da der nach sehr kurzer zeit wieder automatisch verschwindet
Habe jetzt mal 2 Bilder gemacht evtl. Kann man hier was rauslesen
Bei 8 Grad würde ich vermuten dass die Anlage eine Enteisung fährt. Der Fehler kommt 1x pro Tag - regelmäßig.
Beim Abtauen könnte es zu einer sehr kurzfristigen "Unregelmäßigkeit" kommen, die aber so minimal und so kurzfristig ist dass der Fehler sofort ignoriert wird.
Hallo @Hoizi
Aufgrund der gespeicherten Fehlermeldungen und der Überprüfung des Geräts muss das EEV-Ventil ausgetauscht werden. Dies darf nur von einem Kältetechniker durchgeführt werden.
VG
Ja, die 3% sind nicht "normal" .