Vitocal 200-S-AWB-E-AC 201.D08: Wann zuheizen mit Heizstab

Hallo zusammen,

 

bisher und bei dne bisherigen Temperaturen habe ich die Option, mit Heizstab heizen deaktiviert.

Jetzt wo ws kälter wird stellt ich mir die Frage, soll ich die Option wieder aktivieren und wenn ja, ab welcher Außentemeratur wird mit dem Heizstab zugeheozt? Ist es generell effektiver den Heizstab zugesschaltet zu lassen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Option wird ja nur benötigt, wenn die Wärmepumpe es nicht mehr alleine schafft das Haus zu beheizen.

Bei einem Neubau mit 200m2 Wohnfläche wäre das bei dauerhaft (Tag und Nacht) bei ca -18 Grad.

Da es aber tagsüber immer wärmer ist, wird dieser Grenzwert kaum erreicht.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Die Option wird ja nur benötigt, wenn die Wärmepumpe es nicht mehr alleine schafft das Haus zu beheizen.

Bei einem Neubau mit 200m2 Wohnfläche wäre das bei dauerhaft (Tag und Nacht) bei ca -18 Grad.

Da es aber tagsüber immer wärmer ist, wird dieser Grenzwert kaum erreicht.