Vitocal 200 Luftwärmepumpe geht immer wieder in Störung Fehler Ausseneinheit A0 Sicherung in drin

Die Sicherung ist drin der Fehler kommt unregelmäßig alle 1-3 Tage alles ausschalten und wieder einschalten dann läuft es wieder bis der Fehler dann wieder Auftritt
2 ANTWORTEN 2


Hallo MKobi,

ich nehme an, du meinst die Meldung "0A"?

Bitte lies in der Meldungshistorie des Kältekreises die weitere Meldung aus, die der Grund für die auftretende Meldung "0A" ist. Dafür musst du folgendermaßen vorgehen.

"OK" + "Menütaste" 4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten.
"Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungsstatistik" (jeweils mit OK bestätigen).

Gerne kannst du mir auch ein Bild davon an Social-Media@Viessmann.com senden. Bitte gib dabei den Link zu diesem Beitrag mit an.

Beste Grüße °fl


Hallo MKobi,

vielen Dank für deine E-Mail.

Deine Wärmepumpe ging hauptsächlich durch die Meldung 17 nicht mehr in Betrieb. Dies bedeutet, dass eine Kommunikationsstörung vorliegt. Hier sollte ein Servicetechniker deines Fachbetriebes die Kommunikationsleitung und die Spannungsversorgung der Außeneinheit überprüfen.

Beste Grüße °fl