Hallo liebe Community,
haben seit einiger Zeit das Problem, dass unsere WP die Sekundärtemperatur nicht mehr erreicht, die zum aufheizen des WW nötig wäre.
Bei ca. 43°C Sekundär Vorlauf steigt die WP immer mit Fehler C9/A9 aus. Das heißt unser WW im Combispeicher (unten Heizungspuffer, oben WW-Puffer) wird aktuell nur ca. 39°C, was zur aktuellen Zeit nicht wirklich optimal ist.
Für den Heizungsbetrieb reicht es gerade noch, da wir ein gut gedämmtes Haus haben und der Wärmebedarf wirklich niedrig ist.
Viessmann Techniker war schon vor Ort, konnte jedoch keinen Fehler finden und sagte, die Werte seien alle im grünen Bereich (Drücke und Temperaturen). Einsatz war allerdings im Sommer, sodass der Fehler nicht genau reproduziert werden konnte, da der Puffer durch die Solarthermie komplett heiß war.
Auch ein Klimatechniker konnte bei einer Untersuchung des Kältekreises keinen Fehler finden.
Das Expansionsventil scheint zu funktionieren, Sekundärvorlauf geht beim Einschalten hoch und regelt sich dann ein. Die Sekundärkreispumpe wurde bereits erneuert. Bei Drosselung des Sekundärkreises hört man die Pumpe lauter arbeiten und die Temp. steigt schnell an, wodurch wir auf Durchfluss im Sek.kreis deuten.
Bei Versuch die E-Heizung zuzuschalten, kommen die Meldungen D7/D8/D9 (K6/K7/K8) was wohl zusätzlich auf einen kaputten Durchflusserhizer schließen lässt...dieser Fehler ist neu, ging vor 3 Monaten noch... 😞
Woran kann es noch liegen? Meine Vermutung wäre noch ein schlechter Wärmeübergang im Wärmetauscher der Primärseite...? Also eine Verschmutzung oder Verkalkung? Kann es auch ein Sensorproblem sein? Oder vielleicht ein Steuerungsproblem?
Was würde ein Austausch des Wärmepumpenmoduls kosten?
Danke im Voraus!
Grüße David
Bitte um Hilfe! Problem immer noch aktuell. Wassertemperatur aktuell immer nur bei ca. 38°C
Hallo DaFl185,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst.
Was hat denn der Kältetechniker festgestellt? Wenn der kältekreis in Ordnung ist, muss die Anlage auch eine ausreichend hohe Vorlauftemperatur erreichen. Wie hoch ist die Temperaturdifferenz zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf, wenn die Wärmepumpe läuft?
Für ein Angebot eines neuen Moduls, kann dir dein Fachbetrieb ein Angebot unterbreiten.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für deine Antwort.
Heute kommt ein Techniker von Viessmann und schaut sich nochmal alles an.
Komischerweise läuft die Anlage seit die Sonne ein paar Tage schien wieder ohne Probleme. Bin gespannt ob er überhaupt etwas findet.
Update kommt im Anschluss.
Viele Grüße
David
Viessmann Techniker war vor Ort. Wie es der Teufel so will, lief die WP ohne Probleme und es konnte kein Problem festgestellt werden. Der Füllstand und die Drücke im Kühlkreislauf sind in Ordnung. Die Anlage läuft seit ein paar Tagen ohne Probleme durch. Dieser Zustand hat sich eingestellt, nachdem es ein paar Tage sonnig war und die Solarunterstützung das Warmwasser auf 65°C aufgeheizt hatte.
Aktuell läuft die Maschine mit einer Spreizung im Sekundärkreis von ca. 4K und erreicht die geforderten 50°C Wassertemperatur.
Es war jetzt bereits der zweite Einsatz ohne Befund. Bin auf die nächste Heizperiode gespannt...
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |