Hallo zusammen,
wir haben eine Vitocal 200-A AWCO-AC201.A07 die mit unserem SENEC Home V3 PV-Wechselrichter/Speicher verbunden ist.
In der Vitocal wurde vom Heizungsbauer die EA1 Erweiterung zum Anschluss der PV verbaut und die entsprechende Verbindung hergestellt. Die Smart Grid Kontakte der PV laufen auf DE2 (3/4) und DE3 (5/6) der EA1. (siehe Bilder)
SENEC
EA1
Nun besteht folgendes Problem:
- Die PV meldet Überschuss und gibt über die beiden SG ready Kontakte das Signal für "Anlaufbefehl"
- An der EA1 liegt zu diesem Zeitpunkt zwischen 3/4 und 5/6 jeweils 10V an (heute Mittag gemessen), also Signal = "1"
- es passiert nichts in der Wärmepumpe, kein Anlauf, nirgendwo ein SG Sybmol oder sonstiges
Zur Einstellung der Vitocal:
7E80: 1
7E82: 1
7E91: 80
7E92: 50
7E93: 0
7E95:0
Hat jemand eine Idee wo hier das Problem liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
Manu
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Und zusätzlich messen, ob nach dem Abklemmen an den SG-Anschlüssen am Wechselrichter Spannung anliegt. Wenn ja, geht das so nicht, dann muss ein Relais dazwischen. Die EA1 benötigt potenzialfreie Kontakte.
Hallo Manu90,
hat dein Fachbetrieb es mal mit einer Brücke zwischen 3 und 4 bzw. 5 und 6 getestet? Wurde die EA1 über 7010 auf 1 freigegeben?
Viele Grüße
Flo
Und zusätzlich messen, ob nach dem Abklemmen an den SG-Anschlüssen am Wechselrichter Spannung anliegt. Wenn ja, geht das so nicht, dann muss ein Relais dazwischen. Die EA1 benötigt potenzialfreie Kontakte.
Guten Morgen,
Danke für die Rückmeldungen.
Tatsächlich hat sich ein Elektroniker die Sache auch nochmal angeschaut und festgestellt, dass die Relais im Wechselrichter nicht richtig montiert waren.
Das Problem ist behoben und jetzt funktioniert es.
Viele Grüße
Manu
Danke für die Rückmeldung, dann noch viel Erfolg.
Gruß
Heizing