Vitocal 200-A Sekundärpumpe läuft nach WW-Aufbereitung tagelang weiter mit 100% Leistung. Die Heizung steht momentan auf WW+Heizen
Die Temperatur im WW-Speicher sinkt im gemischten Betrieb jetzt viel schneller ab als nur in der Betriebsart WW. Nach der WW-Aufbereitung erfolgt zur Zeit aber keine Wärmeabnahme durch die Heizung, da es dafür draußen und drinnen noch zu warm ist.
Meiner Meinung nach müsste in diesem Fall aber die Sekundärpumpe abschalten, wenn keine Wärmeabnahme durch die Heizung (und den WW-Speicher) erfolgt und nicht tagelang mit 100% Leistung weiterlaufen und so Wärme aus dem Speicher abtransportieren.
Vitrotronic 200 WO1C -> Diagnose -> Anlagenübersicht
Spalte 2 Zeile B: Heizkörpersymbol blinkt
Spalte 2 Zeile F: Sekundärpumpe 100%
Die Anlage ist seit kurzem in Betrieb. Wo liegt der Fehler?
8815: 768 unverändert gelassen, da ich sonst nur die eingesetzte elektrische Energie angezeigt bekomme
8817: 981 -> 1023 geändert
Was bedeutet bei 8815: 768 bzw. 1023 und was bedeutet bei 8817: 981 bzw. 1023?
Gibt es eine Dokmentation zu den Parametern?
Vielen Dank,
bosshoss