wir wohnen im EG und OG bereits und haben nun das KG ausgebaut / den Estrich eingebracht. Wir werden hier alsbald die Fußbodenheizung anschließen. Da ich hierfür aber keinen getrennten Heizkreis habe die Frage, ob ich das Estrichprogramm erneut starten kann (und falls ja wie würde ich das machen), im EG und OG aber keine Probleme (Hitze etc) bekomme da hier ja bereits die Stellmotoren über die Raumthermostate gesteuert werden. Oder wie würde man in meinem Fall vorgehen?
vielen Dank für die Hilfe.
Hallo Kandi,
im OG müssen die Raumthermostate aktiviert sein, damit sie entsprechend abregeln können. Das Estrichprogramm kannst du nochmals starten. Hier musst du aber wissen, welches Programm es sein muss. Wenn die Wärmepumpe dabei mitlaufen soll, musst du den Parameter 7300 auf 1 stellen.
Viele Grüße
Flo