Guten Morgen,
aktuell habe ich wieder die Fehlermeldung D7 Strömungswächter.
Vor paar Monaten wurde der Strömungswächter und eine Platine getauscht. Da hatte ich den Fehler Strömungswächter D6.
nach dem Tausch im Januar lief die Anlage Fehlerfrei bis gestern.
Welche Ursache kann es jetzt sein ?
Viele Grüße
Fehler D7 bedeutet, dass der Strömungswächter geschalten hat, obwohl kein Volumenstrom vorhanden ist. Ausgelöst werde kann diese Fehlermeldung durch Induktionsspannungen. Sollte das der Fall sein, empfiehlt sich der Einbau eines RC Gliedes.
Zweite Pumpe im System ?
Schwerkraft ? Stockwerke ?
Hallo Titanos99,
eine mögliche Ursache ist auch, dass sich Verschmutzungen aus dem Rohrsystem davor gesetzt haben und so eine öffnen bei Pumpenstillstand verhindern.
Viele Grüße
Flo
Anlage steht im Keller, es ist eine Pumpe vorhanden.
KG, EG, 1.OG,SB sind ca 8,5m vom Kellerboden bis hin zum obersten FBV.
Das wird es gewesen sein, im Zuge der Störung wurde der Schlammabscheider gespült. Da kam schon was an feinen Partikeln plus Schmutz heraus. seitdem läuft die Anlage wieder fehlerfrei.