Hallo,
seit Tagen haben wir Fehlermeldungen unserer Heizung, verbunden mit Ausfall der Wärmepumpe und in Folge Heizen mit Heizstab. Anbei ein paar Fotos mit den Fehlerdetails. Unser Heizungsbauer weiß nicht weiter. Ich wäre über jeden Hinweis dankbar.
"Kältekreis 07 - Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe", "Meldehistorie: z.B. Hinweis 220, 232, 219, etc."
Danke und Gruß
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Fehlerbeschreibung 6C
Vorlauftemperatur Sekundärkreis zu hoch | Verdichter startet nicht. | Ggf. Temperatur-Sollwerte aller Wärmequellen der Heizungsanlage prüfen. Sollwerte ggf. anpassen. Hinweis: 6C bedeutet, dass die Rücklauftemperatur zu hoch für einen Verdichterstart war. 1A kommt als Folge davon. Entweder die Warmwasser-Solltemperatur oder die Heizkennlinie sind scheinbar sehr hoch eingestellt. Vorsorglich Prüfen: Umschaltventil Heizen-WW auf funktion prüfen, Kücken fest / schwer gängig |
VG
Hallo
Fehlerbeschreibung 6C
Vorlauftemperatur Sekundärkreis zu hoch | Verdichter startet nicht. | Ggf. Temperatur-Sollwerte aller Wärmequellen der Heizungsanlage prüfen. Sollwerte ggf. anpassen. Hinweis: 6C bedeutet, dass die Rücklauftemperatur zu hoch für einen Verdichterstart war. 1A kommt als Folge davon. Entweder die Warmwasser-Solltemperatur oder die Heizkennlinie sind scheinbar sehr hoch eingestellt. Vorsorglich Prüfen: Umschaltventil Heizen-WW auf funktion prüfen, Kücken fest / schwer gängig |
VG