abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 200-A AWO-E 201.A16 - "Kältekreisstörung 07" mit Ausfall Wärmepumpe

Hallo,

seit Tagen haben wir Fehlermeldungen unserer Heizung, verbunden mit Ausfall der Wärmepumpe und in Folge Heizen mit Heizstab. Anbei ein paar Fotos mit den Fehlerdetails. Unser Heizungsbauer weiß nicht weiter.  Ich wäre über jeden Hinweis dankbar.

 

"Kältekreis 07 - Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe", "Meldehistorie: z.B. Hinweis 220, 232, 219, etc."

 

Danke und Gruß

IMG-20231231-WA0001.jpg
IMG-20231231-WA0004.jpg
IMG-20231231-WA0005.jpg
IMG-20231231-WA0002.jpg
IMG-20231231-WA0003.jpg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Fehlerbeschreibung 6C

 

Vorlauftemperatur Sekundärkreis zu hochVerdichter startet nicht.Ggf. Temperatur-Sollwerte aller Wärmequellen der Heizungsanlage prüfen. Sollwerte ggf. anpassen.
Hinweis: 6C bedeutet, dass die Rücklauftemperatur zu hoch für einen Verdichterstart war. 1A kommt als Folge davon. Entweder die Warmwasser-Solltemperatur oder die Heizkennlinie sind scheinbar sehr hoch eingestellt.
Vorsorglich Prüfen:
Umschaltventil Heizen-WW auf funktion prüfen, Kücken fest / schwer gängig

 

 

VG

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo

 

Fehlerbeschreibung 6C

 

Vorlauftemperatur Sekundärkreis zu hochVerdichter startet nicht.Ggf. Temperatur-Sollwerte aller Wärmequellen der Heizungsanlage prüfen. Sollwerte ggf. anpassen.
Hinweis: 6C bedeutet, dass die Rücklauftemperatur zu hoch für einen Verdichterstart war. 1A kommt als Folge davon. Entweder die Warmwasser-Solltemperatur oder die Heizkennlinie sind scheinbar sehr hoch eingestellt.
Vorsorglich Prüfen:
Umschaltventil Heizen-WW auf funktion prüfen, Kücken fest / schwer gängig

 

 

VG

 

DANKE!