Meine Wärmepumpe Vitocal 100a zeigt den Fehler E641. Der Hochdruck-Sensor wurde erneuert und die Anlage neu befüllt. Trotzdem ist der Fehler noch vorhanden und die Anlage blockiert. Hat jemand einen Tipp? Wärmeabnahme ist gewährleistet, Umwälzpumpe läuft.
Hallo dieter100a,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
3622014573
Hallo @dieter100a
Wenn der Druckschalter an der Maschine einen Druck über 42,8 bar erkennt, werden der Treiber und der Kompressor ausgeschaltet und der Sondenfehler E641 (Fehler der Kompressorentladesonde) angezeigt. Der Alarm wird gelöscht, wenn der Druck unter 34 bar fällt.
VG
Danke für die Antwort. Das steht so in dem Handbuch der ANlage. Da aber, wie ich beschrieben habe, das Kältemittel evakuiert, der Sensor ausgelötet, der neue Sensor eingelötet und die Anlage unter Vakuum wieder mit 2,5Kg R32 befüllt wurde, kann kein Druck am Sensor mehr anliegen, Es muss also was anderes sein.
Die Nummer muss mit einer 7 anfangen und 16-stellig sein.
Viele Grüße
Flo