Hallo Kann jemand helfen
Vitocal läuft im eco Modus normal und heizt auf, wird in den PB modus geschaltet sinkt die Temperatur es scheint als ob gekühlt wird
Hat jemand eine Idee
Hallo Eickiöl,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und kannst du das Problem näher beschreiben?
Viele Grüße
Flo
Hallo Nr ist 7720330400683128
Das Problem ist das wenn auf PV geschaltet ist (Anzeige blickt PV) nicht auf 62Grad hoch heizt) sondern die Temperatur fällt
Grüße Peter
OK, läuft der Verdichter in dem Moment auch an oder bleibt er aus?
Viele Grüße
Flo
Wie kann ich das feststellen
Grüße
Eventuell kannst du es hören. Ansonsten wäre die Frage, wie hoch die Temperatur in dem Moment ist und ob die Hysterese unterschritten ist. Generell kann die Wärmepumpe nicht kühlen. Ein Temperaturverlust kommt normalerweise durch eine Fehlzirkulation zustande, zum Beispiel wenn die Rückschlagklappe der Zirkulationspumpe hängt.
Viele Grüße
Flo
Temperatur ist jetzt 55Grad sollte also starten oder
Die maximale Temperatur liegt bei 62°C und die Hysterese bei 7K. Dementsprechend sollte die Temperatur wenigstens unter 62°C liegen. Welcher Wert ist bei I3 eingestellt und wurde die Zeit überschritten?
Viele Grüße
Flo
I3 steht auf 5 und wurde überschritten das merkwürdige ist das ohne PV z.B. im Eco Modus alles normal läuft nur im PV modus fällt die Temperatur Grüße Peter
Der PV-Kontakt macht aber nichts anderes, als den Sollwert anzuheben.
Viele Grüße
Flo