Hallo zusammen, ich habe seit gestern meine neue Anlage in Betrieb und stoße aktuell auf ein Problem bei der Einbindung meiner Wallbox in das EMS bzw. die ViCare-App. Systemkonfiguration: - Wärmepumpe: Viessmann Vitocal 250-A - Stromspeicher: Viessmann Vitocharge VX3 8.0 - Wallbox: Viessmann Charging Station 300 (Mennekes), Software Version 1.5.21 Alle Geräte sind derzeit per WLAN verbunden. Beobachtetes Verhalten: Die Wallbox wird als eigene Kachel in der ViCare-App angezeigt. Beim ersten Test ergab sich jedoch folgendes Verhalten: - Der Ladevorgang startet zunächst mit ca. 11 kW. - Nach wenigen Minuten fällt die Ladeleistung konstant auf etwa 4,2 kW ab; nach Mennekes-Weboberfläche ist genau dieser Wert als „maximale Ladeleistung bei Ausfall der EEBus-Verbindung“ hinterlegt. Daher vermute ich, dass die EEBus-Kommunikation zwischen Wallbox und EMS nicht korrekt funktioniert. Dass die Leistungsbegrenzung durch das Auto ausgelöst wird halte ich für unwahrscheinlich (SoC 50%, Renault Megane E-Tech). Weitere Auffälligkeiten: In der ViCare-App werden keine Lademodi (z. B. solares Überschussladen) angezeigt. Der Ladevorgang wird in der App nicht separat erkannt, sondern vollständig als Haushaltsverbrauch dargestellt; eine Differenzierung zwischen Wallbox und sonstigen Verbrauchern findet also aktuell nicht statt. Im Logfile der Wallbox findet sich „Information:EEBus Energiemanager schaltet Gerät in den LPC-Unlimited/Autonomous Status.“ Hat jemand von euch ein ähnliches Verhalten bei dieser Systemkombination beobachtet oder Erfahrungen mit der Einbindung der Wallbox gemacht? Falls jemand Hinweise hat, wie man die Einbindung korrekt abschließt und wie man das Solar-Überschussladen zum Laufen bekommt, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus!