Hallo ,

ich betreibe die o.g. Warmwasserwärmepumpe.

Im Prog läuft sie in Zeitschaltung von 12:00 bis 20:00 Uhr.

Das ganze hat ein Jahr funktioniert, seit neustem läuft sie auch außerhalb der o.g. zeit exakt jede Stunde an, läuft genau 6 min, dann geht sie wieder aus.

Durch die Hausautomation dokumentiert. Lüftersymbol im Display blinkt.

 

In anderen Programmen auch, Werkseinstellung habe ich schon gemacht und neu eingestellt

Was kann ich dagegen tun?

 

Mfg

Stefan

 

Aufnahme5.png

Aufnahme6.png

10 ANTWORTEN 10

Hallo Srom,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo,

 

Ser.Nr : 7720331304476120

 

Gruß

Stefan

Danke, läuft die Anlage über Außenluft oder über die Raumluft?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo,

Anlage läuft über Raumluft und steht im Keller

Abluft wird nach aussen geblasen.

 

Mfg

Stefan

Kann es sein, dass deine Anlage im Nachtmodus läuft? Hier wird der Ventilator jede Stunde angetaktet um zu sehen, wie die Lufttemperatur ist. 

 

zsigViele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo,

Parameter I06 steht auf 0, ansonsten würde er ja auch dem Diplay Night anzeigen.

Im moment sieht es so aus

Srom_0-1769155306407.png

und hier das sporadische takten auserhalb der Programmierten Zeiten

Srom_1-1769155369015.pngSrom_2-1769155395741.png

Mfg

Stefan

 

Danke, kannst du mir bitte einmal noch alle anderen Einstellungen unter "I.." mitteilen?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Gerne

I1 = 02

I2 = 00

I3 = 01

I4 = 07

I5 = OFF

I6 = 00

 

Gruß

Stefan

Danke, die Ursache, weshalb es immer wieder zur Einschaltung des Lüfters kommt, kann die Lüfterfunktion sein, welche für eine regelmäßige Einschaltung (stündlich) sorgt, wenn die Lufttemperatur unter 6°C fällt. Diese Velüftung sorgt dafür, dass die Temperatur des Luftfühlers aktualisiert wird. Hierbei wird nur die Lufttemperatur des Fühlers verwendet und es besteht kein Zusammenhang mit der Temperatur des Speichers. 

 

Wenn dies durch den Fortluftanschlußß nach außen geschieht, muss ggf. darüber nachgedacht werden, eine art Rückschlagklappe einzusetzen, welche sich nur öffnet, wenn der VEntilator läuft und die Luft nach außen befördert. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo,

 

ok, werde das mit der Rückschlagklappe mal testen.

viele Dank für die Info

 

Gruß Stefan