abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 060

Die Anlage sollte bevorzugt mit Solarstrom betrieben werden. Dazu sind Betriebszeiten (Prog/Week) von ca. 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr festgelegt. Trotzdem startet die Wärmepumpe auch außerhalb dieser Zeiten. Gibt es die Möglichkeit, Sperrzeiten einzurichten? Gibt es eine Mindesttemperatur für das Brauchwasser und lässt sich diese ändern.
Über Hilfen und Infos würde ich mich freuen

1 ANTWORT 1

Hallo StromvomDach, 

 

hast du eventuell die erhöhte Trinkwasserhygiene aktiviert? Dabei schaltet sich die Wärmepumpe auch außerhalb des eingestellten Zeitprogramms ein. 

 

Viele Grüße
Flo