Vitocal 060-A Zeitprogramm

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zur BWWP Vitocal 060-A, die ich per Zeitsteuerung betreiben möchte: Ist es für die Lebensdauer der Wärmepumpe besser, dass sie z.B. dreimal am Tag für jeweils eine Stunde läuft oder besser für zweimal am Tag für jeweils eineinhalb Stunden ?

 

Danke im voraus für eine Antwort.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Carletto,

 

für einen Verdichter ist es besser, wenn er länger, mit weniger Einschaltungen läuft. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Carletto,

 

für einen Verdichter ist es besser, wenn er länger, mit weniger Einschaltungen läuft. 

 

Viele Grüße
Flo

Besten Dank für die Antwort ! 👍