Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
wir haben seit gestern eine Vitocal 060-A Typ T0E-ZE.
Die Steuerung lässt sich nicht programmieren. Der Night Modus lässt sich nicht ausschalten. Ich kann die Ein und Ausschaltzeiten nicht programmieren.
Gruß Christian
Hallo Christian01,
reagiert die Regelung denn überhaupt auf deine Steuerungsverusche?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
das Problem ist behoben. Die Einstellungen mussten im Installateurmenu geändert werden. Trotzdem vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Christian