Bei meinem o. g. Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe und Heizstab, gibt es lt. Anleitung 2 Anschlußvarianten für PV-Strom.
A: Über Energiezähler u. Modbus (erst wird Wärmep. dann Heizstab angeschalten)
B: Über PV-Relais
Ich möchte mit PV-Relais anschließen, da einfacher u Kostengünstiger, dazu meine Frage:
Da nur ein Schaltpunkt, wird dann Wärmepumpe und Heizstab gleichzeitig eingeschalten, wenn ausreichend Strom von PV da ist und Kontakt schaltet, oder wird dann nur Wärmepumpe aktiviert.
Falls nur Wärmepumpe aktiv, gibt es andere Möglichkeit Heizstab auch zu schalten ?
Hallo Stephan22,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht deine Frage aktuell noch?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
inzwischen gibt es einen neuen Stand:
Anlage ist über PV-Relais angeschlossen, aber Wärmep. läuft dauernd, auch wenn PV-Relais nicht geschalten hat (im Menü "INPT" wird Schaltzustand vom PV-Kontakt richtig angezeigt. Im Menü "PARA" ist Parameter I6 auf OFF und I7 auf ON.
Woran könnte es liegen, dass Wärmepumpe läuft, egal ob Kontakt geschalten ?
Welches Programm ist am besten für PV-Betrieb geeignet ?
Danke
Stephan
Hallo Stephan, kann es sein, dass der normale Sollwert noch nicht erreicht war? Oder schaltet die Wärmepumpe nie ab?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
wenn Kontakt von PV-Relais nicht geschlossen, darf die Wärmepumpe doch gar nicht laufen ?
Wenn ich Wärmepumpe in Betrieb nehme läuft diese immer, egal ob PV-Kontakt geschlossen ist.
Habe bei mehreren Versuchen mit verschiedenen Betriebsprogrammen dann jeweils einige Zeit gewartet, falls Wärmepumpe eine Art "Nachlaufzeit" hätte, hat aber nie abgeschalten, so dass ich dann jeweils
manuell ausschalten musste.