abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Vitocaldens 222-f nur auf Wärmepumpe laufen lassen

aus gegebenen aktuellen Anlass - auch wenn die Frage hier schon gestellt wurde - was passiert, wenn die Anlage kein Gas mehr bekommt?

Gibt es eine automatische Umschaltung auf "Nur Wärmepumpenbetrieb"?

Oder wie kann man den Gas-Brenner "herauskonfigurieren" damit keine Störung kommt?

Bevor die Frage kommt, unsere Anlagendaten: 

VITOCALDENS 222-F  Typ 222.A29

Herstellernummer

7537383501407102

ID. BA312C791619A4FD

Steuerung: Vitotronic 200  Typ WO1C

Herstellnummer Vitoconnect:
7571381618154203

1 ANTWORT 1

Hallo Uwe_S,

 

es kommt immer auf das jeweils vorliegende Betriebsprogramm an. Wenn es so ist, dass auch dir Wärmepumpe betrieben werden darf, wird sie auf einen reduzierten Sollwert weiterbeheizen. Darf sie rein theoretisch nicht den Betrieb übernehmen, so wird sie trotzdem einschalten, sollten kritische Temperaturen im System entstehen. Sollte es dazu kommen und die Fehlermeldung anstehen, kann der jeweilige Betrieb umgestellt werden. Auch so, dass die Wärmepumpe bis zu ihrem möglichen Bereich das Gebäude und Warmwasser erwärmt. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren