Verbindung

Nach vielen Versuchen und Monaten, eine Verbindung wie unten beschrieben herzustellen, wurde meine neue Wärmepumpe im Februar 2025 in Betrieb genommen. Den Brennwertkessel muß ich bei Bedarf jedoch manuell ein- und ausschalten. 

Deshalb noch einmal meine Frage; Ist es möglich, eine Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-A mit einem Wolf COB- 20 Öl-Brennwertkessel inclusive Thermosolarnlage, automatisch temperaturabhängig zu verbinden.

Mit freundlichen Grüßen Tuba.

1 ANTWORT 1

Hallo Tuba,

 

mit der externen Erweiterung EM-HB1 kannst du einen externen Wärmeerzeuger ansteuern. Sollte dieser 0-10V-fähig sein, kann darüber auch eine Sollwertvorgabe vorgenommen werden.

 