Hallo zusammen, wenn ich bei meiner Vitocal 250AAWO-E-AC-AF 251.A13 die Warmwassertemperatur zu Testzwecken auf 45°C Grad einstelle, die Vorlauftemperatur im Gerätestatus zeigt 47,°C, der Volumenstrom liegt bei 1412 l/h, die WP läuft akzeptabel. Stelle ich das Warwasser auf 50°, ändert sich der Volumenstrom auf 897 l/h l. Die WP wir deutlich lauter, die Vorlauftemperatur senkt sich kurzzeitig um 1-2°C und erreicht nach ca.1,5h 52°C. Was ist normal ? Gruß Tuba