Ventilatordrehzahl

Moin,

Nach was richtet sich eigentlich die Ventilatordrehzahl? Bis jetzt sehe ich immer nur 100% egal welche Leistung bereitgestellt wird oder im Geräuschreduziertem Betrieb 50% und 25%!

Vitocal 250-sh 252.b10/2 HK-FBH-250m²/300L Puffer/300L WW/PV 6,9 kWp/Gebäude Bj.1997
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo PARTO,

 

dass die Drehzahl in der Übergangsphase oder der kalten Jahreszeit bei deiner 200-S immer bei 100 % (ausgenommen Geräusch reduzierter Betrieb)liegt, ist normal. Der hohe Luftdurchsatz sorgt dafür, dass die Sauggastemperatur sehr nah bei der Außentemperatur liegt. Je höher die Verdampfungstemperatur ist, umso kleiner ist der Temperaturhub und desto effizienter läuft die Wärmepumpe. Daher macht die Drehzahlreduzierung nur beim Geräusch reduzierten Betrieb und bei sehr hohen Außentemperaturen Sinn.
 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo PARTO,

 

dass die Drehzahl in der Übergangsphase oder der kalten Jahreszeit bei deiner 200-S immer bei 100 % (ausgenommen Geräusch reduzierter Betrieb)liegt, ist normal. Der hohe Luftdurchsatz sorgt dafür, dass die Sauggastemperatur sehr nah bei der Außentemperatur liegt. Je höher die Verdampfungstemperatur ist, umso kleiner ist der Temperaturhub und desto effizienter läuft die Wärmepumpe. Daher macht die Drehzahlreduzierung nur beim Geräusch reduzierten Betrieb und bei sehr hohen Außentemperaturen Sinn.
 

Viele Grüße
Flo