Hallo Zusammen,

 

seit dieser Heizsaison beobachte ich, dass am Kondensator die unteren 20cm nicht vollständig abgetaut werden und auch nach mehrfachen Abtauvorgängen vereise bleiben.

Obwohl der Durchfluß 1500L/min ist und das Heizwasser auf 47°C aufgewärmt wird, wird der obere Teil ca. 27°C warm und unten bleibt Eis. (Siehe Thermo-Bild)
Es ist zu vermuten, dass im Kondensator die unteren Rohre dauerhaft verlegt sind.

Bei meinen beiden anderen VITOCAL 250A-Anlagen kann ich dieses Abtaufehlverhalten nicht beobachten 

 

Kennt jemand dieses Verhalten und ev. eine Ursache

@Flo_Schneider : Ist dazu etwas bekannt.
Danke
HaHu

20241208_123958.jpg
I_20241208123857232_E_O_$20241208123857232.jpeg
10 ANTWORTEN 10

Hallo, ist eine Kondenswasserwannenheizung installiert?

Falls nicht kann es ein großer Eisblock sein der die Luftzirkulierung behindert, selbst beim Abtauvorgang schmilzt dieser nicht ab.

Laub und Verschmutzung/Verstopfung würde ich auch prüfen..Ansonsten anzeichen für Kältemittelmangel.

LG Daniel 

Hallo HaHu13,

 

hier sollte als erstes geprüft werden, ob keine Verstopfung durch Blätter oder ähnliches vorliegt. Ist dies gegeben und die Kondensatwanne eisfrei, solltest du dich hierzu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen. Dabei sollte dann der Kältekreis geprüft werden. Gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Zusammen,

nach 3 Tagen Heizung im Notbetrieb kam heute der Kundendienst-Techniker

- Manuelles Abtauen der Außeneinheit mit 30Liter Wasser und 30min Heissluftfön

- Aufspielen der neuesten Software SW 2441

- Überprüfung 3/4 Wege Ventil => i.O

- beim Abtauversuch Massenstrom 1750L/h und max. Temp. 48°C 

- Neustart der Anlage

- Nach 5h wieder Vollvereisung und erfolgloser Abtauvorgang in der Endlosschleife

- Aktivierung Notbetrieb damit Haus warm bleibt

 

Zusammenfassung: Nach 7 Tagen Online-Systemanalyse durch die Experten in Allendorf konnten keine Fehler gefunden werden.
Somit nur vorübergehender Betrieb der WP bis zum nächsten Einfrieren in Folge nicht erfolgtem Abtauen (Sperre und Ausfall der Außeneinheit)

Nächster Experten-Termines für kommende Woche angefordert

 

Update folgt.

 

Danke für die Info. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Zusammen,

 

heute habe ich eine neue Außeneinheit aus dem Produktionsjahr 2023 bekommen und SW auf 2441 aktualisiert.

Nach deren Einbau hat der Abtauprozess noch immer nicht korrekt funktioniert.

Die Temperatursensoren zeigen unterhalb von -10°C noch immer wechselweise keine Werte an.

Lösungssuche läuft weiter.

 

Grüß

HaHu

Hallo HaHu,

 

danke für die Info. Hat sich dies einer unserer Techniker vor Ort angesehen?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo, ich hatte 4 VIESSMANN Techniker und 2 Heizungsbauer bei mir.

Problembericht wurde neuerlich an die Vorort-Niederlassung übermittelt

Anbei das Bild vom unveränderten Problem "Abbruch Abtauen bei 0,5°C Verdampfer-Temperatur" obwohl der Puffer-Speicher noch unnötig hohe 42°C gespeichert hat.


Ich werde mich bald als VIESSMANN Entwickler anstellen lassen.

Ich wünsche allen Beteiligten ein Erfolgreiches Neues 2025

 

HaHu

Keine Werte Temp Sensoren.jpeg
Verdampfer auf -20 Grad.jpeg
Kompressor steht.jpeg

Ich vermute, dass hier irgendwo ein Kommunikationsproblem vorliegen könnte. 

 

Viele Grüße
Flo

Der regelmäßige Sensor Ausfall unter  -10°C deutet darauf hin.

Werde es beim nächsten Termin explizit ansprechen.

 

Grüße

HaHu

Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.

 

Viele Grüße
Flo