Hallo Zusammen,
seit dieser Heizsaison beobachte ich, dass am Kondensator die unteren 20cm nicht vollständig abgetaut werden und auch nach mehrfachen Abtauvorgängen vereise bleiben.
Obwohl der Durchfluß 1500L/min ist und das Heizwasser auf 47°C aufgewärmt wird, wird der obere Teil ca. 27°C warm und unten bleibt Eis. (Siehe Thermo-Bild)
Es ist zu vermuten, dass im Kondensator die unteren Rohre dauerhaft verlegt sind.
Bei meinen beiden anderen VITOCAL 250A-Anlagen kann ich dieses Abtaufehlverhalten nicht beobachten
Kennt jemand dieses Verhalten und ev. eine Ursache
@Flo_Schneider : Ist dazu etwas bekannt.
Danke
HaHu
Hallo, ist eine Kondenswasserwannenheizung installiert?
Falls nicht kann es ein großer Eisblock sein der die Luftzirkulierung behindert, selbst beim Abtauvorgang schmilzt dieser nicht ab.
Laub und Verschmutzung/Verstopfung würde ich auch prüfen..Ansonsten anzeichen für Kältemittelmangel.
LG Daniel
Hallo HaHu13,
hier sollte als erstes geprüft werden, ob keine Verstopfung durch Blätter oder ähnliches vorliegt. Ist dies gegeben und die Kondensatwanne eisfrei, solltest du dich hierzu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen. Dabei sollte dann der Kältekreis geprüft werden. Gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße
Flo
Hallo Zusammen,
nach 3 Tagen Heizung im Notbetrieb kam heute der Kundendienst-Techniker
- Manuelles Abtauen der Außeneinheit mit 30Liter Wasser und 30min Heissluftfön
- Aufspielen der neuesten Software SW 2441
- Überprüfung 3/4 Wege Ventil => i.O
- beim Abtauversuch Massenstrom 1750L/h und max. Temp. 48°C
- Neustart der Anlage
- Nach 5h wieder Vollvereisung und erfolgloser Abtauvorgang in der Endlosschleife
- Aktivierung Notbetrieb damit Haus warm bleibt
Zusammenfassung: Nach 7 Tagen Online-Systemanalyse durch die Experten in Allendorf konnten keine Fehler gefunden werden.
Somit nur vorübergehender Betrieb der WP bis zum nächsten Einfrieren in Folge nicht erfolgtem Abtauen (Sperre und Ausfall der Außeneinheit)
Nächster Experten-Termines für kommende Woche angefordert
Update folgt.
Danke für die Info.
Viele Grüße
Flo
Hallo Zusammen,
heute habe ich eine neue Außeneinheit aus dem Produktionsjahr 2023 bekommen und SW auf 2441 aktualisiert.
Nach deren Einbau hat der Abtauprozess noch immer nicht korrekt funktioniert.
Die Temperatursensoren zeigen unterhalb von -10°C noch immer wechselweise keine Werte an.
Lösungssuche läuft weiter.
Grüß
HaHu
Hallo HaHu,
danke für die Info. Hat sich dies einer unserer Techniker vor Ort angesehen?
Viele Grüße
Flo
Hallo, ich hatte 4 VIESSMANN Techniker und 2 Heizungsbauer bei mir.
Problembericht wurde neuerlich an die Vorort-Niederlassung übermittelt
Anbei das Bild vom unveränderten Problem "Abbruch Abtauen bei 0,5°C Verdampfer-Temperatur" obwohl der Puffer-Speicher noch unnötig hohe 42°C gespeichert hat.
Ich werde mich bald als VIESSMANN Entwickler anstellen lassen.
Ich wünsche allen Beteiligten ein Erfolgreiches Neues 2025
HaHu
Ich vermute, dass hier irgendwo ein Kommunikationsproblem vorliegen könnte.
Viele Grüße
Flo
Der regelmäßige Sensor Ausfall unter -10°C deutet darauf hin.
Werde es beim nächsten Termin explizit ansprechen.
Grüße
HaHu
Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße
Flo