Hallo Leute.
Ich habe das Problem, dass mir seit dem Update auf 2440 die Vorlauftemperatur vom Heizkreis auch als die Vorlauftemperatur vom Wärmeerzeuger angezeigt wird.
Egal ob jetzt Warmwasser oder Heizwasser gemacht wird.
Vor dem Update war die Temperatur vom Heizkreis ca. die vom Pufferspeicher.
Vitocal 250 ah hawo A16
Vitorodens 200
Pufferspeicher 400l
Warmwasser Sp. 300l
Heizkreis 1 Heizkörper
Heizkreis 2 Fußbodenheizung ( Mischer)
Hallo Claus-Vito,
welche Temperatur wird denn in der Verdichterkachel angezeigt?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo.
Danke für die Antwort.
Wärmeerzeuger
Vorlauftemperatur 57,3 Grad
falls du das meintest.
Es wurde gerade Warmwasser gemacht, da ist der unterschied am Größten.
Auf der Inneneinheit sieht man das auch.
Danke, dein Heizkreis 1 hat keinen eigenen Vorlaufsensor. Dort dürfte keine Temperatur angezeigt werden. Die Sekundärvorlauftemperatur ist so hoch, wenn zum Beispiel Warmwasser gemacht wird. Da bei Anlagen ohne Pufferspeicher die Sekundärvorlauftemperatur gleich die Vorlauftemperatur vom Heizkreis 1 ist, wird diese dort auch so angegeben. Leider wird dies bei Anlagen mit Pufferspeicher hier auch so gehandhabt, was aber nicht korrekt ist. Dies ist ein Darstellungsfehler in der App und hat nichts mit dem Update der Wärmepumpe zu tun. Ich gebe dies aber gerne einmal weiter, damit es gefixt werden kann.
Viele Grüße
Flo
Danke Flo.
Vorher war es aber nicht so siehe Bilder.
Danke dir aber trotzdem für deine Antwort
Viele Grüße
Claus-Vito
Hallo Claus,
genau das Problem habe ich seit dem Update auch. Davor wurde der externe Wärmeerzeuger mit ca. 60 Grad angefordert jetzt mit 72 Grad.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
10 | |
10 | |
7 | |
3 | |
3 |