alle Heizkreise kalt trotz 70 Grad. Vitocrossal! Volmenstrom abriß.
Zum Glück waren wir. Zuhause und ich konnte resetten Strom aus und an
Nach Reset lief alles wieder ok
Service *** war am Samstag in 100 Minuten Vorort!!
Aber es gab keine Erkenntnisse warum die Heizkreise keinen Volumenstrom hatten
Gelöst! Gehe zu Lösung.
es war das sicherheits schwimmerventil! Filter war sauber
ein wesentliches Argument für dias hybridsystem war das verkaufsversprechen, dass man bei WP-ausfall noch mit dem vitocrossal heizen kann. leider geht das nur wenn der Volumenstrom nicht blokiert ist
Ich frage mich ob ich den den vorlauf und rücklauf nach der WP kurzschliesse und nur einen kleinen Teil als frostschutz durch die WP fließen lasse (oder WP entleere )
Hallo HHRHD,
weshalb genau die Wärmeversorgung der Heizkreise nicht stattgefunden hat, lässt sich auch über das Trending nicht erkennen. Die Warmwasserbereitung wurde beendet, aber die Anlage hat die Versorgung der Heizkreise nicht wieder übernommen. Kam dies schon mal vor oder war dies einmalig?
Viele Grüße
Flo
es gab schon mal ein total ausfall im oktober , da war ein filter komplett zu und der Service kam flott und hat den filter gereinigt Dann lief alles wieder -
ich hatte also 2 ausfälle in 18 Monaten. genau soviel wie mein alter athola in 34 Jahren ;-))
in der Meldungshistorie. vom 29.01.2024
bekomme jetzt ca 10 mal am tag "Sicherheitschwimmerventilausgelöst
und 1 mal am tag kein Volumenstrom
jeweils 2 minuten später folgt dann gelöst ........
s. bild
verliere etwasdas vertrauen in diezuverlässigkeiit
Sw version:20.504.2223.156
HW: 2612.101.4
SN:7470763201640122.
Wenn das Filtersieb zu sitzt, kann ja die Wärmepumpe nichts dafür. Hier sollte nochmal geprüft werden, ob dies nicht eventuell wieder zu sitzt.
Viele Grüße
Flo
mich würde interessieren warum es in der meldungshistorie soviele meldungen gibt die nach 2 Minuten dann als gelöst bezeichnet werden ???
Wie bereits geschrieben, vermute ich, dass es am mangelnden Volumenstrom liegt.
Viele Grüße
Flo
es war das sicherheits schwimmerventil! Filter war sauber
ein wesentliches Argument für dias hybridsystem war das verkaufsversprechen, dass man bei WP-ausfall noch mit dem vitocrossal heizen kann. leider geht das nur wenn der Volumenstrom nicht blokiert ist
Ich frage mich ob ich den den vorlauf und rücklauf nach der WP kurzschliesse und nur einen kleinen Teil als frostschutz durch die WP fließen lasse (oder WP entleere )
Dass ein Betrieb nicht möglich ist, wenn kein Volumenstrom gegeben ist, ist normal.
Viele Grüße
Flo
Hallo, ich hatte bei der A250 auch mehrmals am Tag die Fehlermeldung mit dem Sicherheitsschwimmerventil, welches mehrmals am Tag ausgelöst hat. Der TD hat nach mehrmaligen Fehlersuchterminen den kompletten Kabelbaum in der Außeneinheit erneuert. Anlage mußte dafür komplett entkleidet werden und nach ca. 3 Stunden war der Austausch erledigt. Seitdem ist der Fehler mittlerweile seit 7-8 Monaten nicht mehr aufgetauscht. Vermutlich war es ein Kontaktproblem an einem Stecker. Dies wurde aber nicht weiter verfolgt.
VG
ein wesentliches Argument für dias hybridsystem war das verkaufsversprechen, dass man bei WP-ausfall noch mit dem vitocrossal heizen kann. leider geht das nur wenn der Volumenstrom nicht blokiert ist
Das geht auf jeden Fall, versuche mal im Störungsfall den Außensensor des Vitocrossals abzuklemmen (evtl. Schalter einbauen) dann geht die Regelung von 0°C Außentemperatur aus und schaltet ein. Wenn das nicht hilft, die Erweiterung EA1 am Vitorcrossal ausstecken und auscodieren.
danke das ist eine gute Idee
ich hatte durch den Fehler Code Sicherheitsventil , keinen Volumen Strom mehr, durch die Kern Funktion des Sicherheitsventil, dass löst aus wenn durch Leck im kältemittelkreislauf propan im wärmetauscher ausweicht.
dann wird volumenstrom gesperrt. Mein vitocrossal hat dann auf 70 grad geheizt aber die wärme konnte nicht durch den blockierten Heizwasserkreisauf abgeführt werden.
ich müsste dann den vermutlich den fehler zurücksetzen
Die Meldung mit dem Auslösen des Sicherheitsschwimmerventils hat nichts mit einem verstopften Filter der Ausseneinheit zu tun, sondern (sofern kein Gas bzw. Luftabscheiden stattfindet) mit zu vielen geschlossenen Raumthermostaten. Dadurch steigt der Gegendruck im Sicherheitsgasabscheider und das Ventil löst aus.