Hallo,
vielleicht hat er am Überströmventil rumgestellt und den Auslösedruck reduziert.
VG
Auf was muss das den stehen?
Das muss so eingestellt werden, dass wenn der Mindestdurchfluss für die 200-S d08 (ca 800l/h) durch deine FBH passt, nichts mehr durch das Überströmventil geht und dir die Rücklauftemperatur anhebt.
Das kannst du an den Flowmetern ablesen, alles Werte summieren und dann akustisch am Überströmventil prüfen.
Der HB oder Viessmann stellen das meist Schnauze mal Pi eher konservativ ein, dass es ja keine Fehlermeldung wegen zu geringem Volumenstrom gibt.
VG
so ist das derzeit eingestellt
So geht doch schon relativ wenig durch oder?
Das kann man so pauschal leider nicht sagen.
-Als erstes prüfen, ob aktuell 800l/h oder mehr durch die FBH gehen
-Wenn nein kann es an den 70% Drehzahl Sekundärpumpe liegen, oder es verschwindet zu viel Förderhöhe im ÜV
-Wenn Ja drehts du das ÜV in Richtung 300 mbar, und lauscht gleichzeitig am Gehäuse des Ventils.
bis das Rauschen gerade verstummt.
Dann kann du ein paar Tage beobachten.
Wenn sich da am Geräusch nichts ändert, habe ich mich getäuscht und die aktuelle Einstellung bei 240 mbar ? passt bzw. kann wieder herstellt werden.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |