Hallo also bei meinem 1 Heizkreis System mit Heizkörper und Fußbodenheizung über Rücklaufbegrenzung löst sporadisch der Durchlußalarm aus aber nur in Verbindung bei der WW Erzeugung Thermostatventile sind immer voll offen. Kennt von euch jemand den Zusammenhang?
Welches Heizgerät ? Schreib mal die Seriennummer.
Eine Vitocal 222-s C13
Es könnte sich eventuell Luft in der Ladeleitung befinden ? Wodurch der Strömungssensor keinen bzw. einen zu geringen Volumenstrom registriert.
Hört sich plausibel an, nur kann ich das selber entlüften oder brauch ich da einen Fachmann. Weiß wer wo die Entlüfter Ventile sitzen?
Im Normalfall kannst die Leitung selber entlüften. Am Speicheranschluss müsste ein Entlüftungsnippel zu finden sein. Mit einem kleinen Vierkant oben drauf.
ist ein sicherheitsttemperature wächter installiert grauerkasten auf dem heizungsrohr
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |