In der Smartgrid-Konfiguration kann ich angeben, um wieviel K die Raumtemperatur erhöht bzw. gesenkt werden soll (mit Kühlfunktion).
Bsp: Ich erhöhe die Raumtempertur um 3K und die Kühlung um 3K.
Die Fragen, die ich habe:
Hallo Tmanthey!
Je nachdem ob sich die WP gerade im Heiz- oder im Kühlmodus befindet. Dabei kann immer nur Heizen oder Kühlen aktiv sein, da beide über RT-Soll minus Offset für Heizen und plus Offset für Kühlen berechnet werden.
Gruß Gwyn
Wie wird der Heiz- oder Kühlmodus bestimmt? Ich habe ja nur eine Heizkurve.
Angenommen es sind 20° und ich habe in der Smartgridkonfiguration +4° auf die Heiztemperatur und -4° auf die Kühltemperatur konfiguriert, dann könnte die WP sowohl heizen als auch kühlen.
Hallo Tmanthey!
Genau dein Bespiel geht nicht die Heizgrenze kann z.B. nur auf 20°C RT-Soll minus 4K bedeutet <16°C gestellt werden, während die Kühlgrenze z.B. auf 20°C RT-Soll plus 2K bedeutet >22°C gestellt werden kann. Die Kühlgrenze kann nie die Heizgrenze unterschreiten und umgekehrt. RT-Soll bildet bei kleinster Einstellung von -0K/+0K den Punkt an dem die WP zwischen Heizen (<RT-Soll) und Kühlen (>RT-Soll) umschaltet.
Gruß Gwyn
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
5 | |
4 | |
4 |