Hallo in die Runde,

 

ich möchte mit meiner Vitocal 250 A10 das Modul 1 wählen im Sinne von §14a. Um für den Elektriker alles vorzubereiten habe ich unter Smart Grid §14a..... ausgewählt. Mein Eindruck ist, dass sich dann der Verdichter ausschaltet. Ein Schütz ist noch nicht installiert und keine Verkabelung hat auch noch nicht stattgefunden.

Was könnten die Ursachen sein?

Beste Grüße

Klaus-Peter

4 ANTWORTEN 4

Hallo Klaus-Peter,

 

wenn der Kontakt geöffnet ist, ist es normal, dass die Anlage denkt, dass die EVU-Sperre aktiv ist. 

 

Viele Grüße
Flo

Lieber Flo,

vielen Dank für die Antwort!

 

Klaus-Peter

Moin @Flo_Schneider  das habe ich nicht verstanden ... es geht doch um den ehem. EVU-Sperrkontakt oder?

Wenn der Kontakt "geöffnet" ist (also die Spannung von der Klemme 143.1 nicht an der Klemme 143.4 anliegt) ist doch die Sperre inaktiv?!

 

 

VG Timo

 

Nein, wenn es aktiviert wurde, dann muss der Kontakt geschlossen sein, damit die Sperre inaktiv ist. 

 

Viele Grüße
Flo