abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Minimale und maximale elektrische Leistungsaufnahme der verschiedenen A250-Modelle (ohne Heizstab)

Der Titel sagt eigentlich alles.

 

Ich fange mal mit unserer A06 an:

 

Minimale Leistung: 290W (laut App), 340W laut separaten Zähler
Maximale Leistung bei 99% Verdichter: 1,9x (laut App und Zähler, teilweise weniger auf dem Zähler als in der App).

 

Die 1,9x als Maximalwert gelten für den Heizbetrieb.Im WW-Betrieb sehe ich aber auch Werte von 2,5 kW. Ebenfalls bei 99% Verdichter und gleicher Lüfterdrehzahl. Kann das jemand erklären?

 

Wie sehen die Werte bei den anderen A250-Modellen aus?

3 ANTWORTEN 3

Ok, scheinbar gibt es kein Interesse an Vergleichswerten 🙂

 

Hat noch jemand ein Antwort auf die Frage von oben? Also warum beim Heizbetrieb mit 99% Verdichterleistung nur 2 kW verbraucht werden und im Warmwasserbetrieb aber bis zu 2,5 kW?

Hallo 

Du hast vielleicht schon mal einen Fahrradreifen aufgepumpt.

Die 99% beziehen sich auf die Drehzahl des Verdichters, bzw wie schnell du pumpt.

Wenn der Reifen 0.5 Bar hat musst du weniger Kraft aufwenden als bei 5 Bar.

 

Bei Ww Bereitung ist der Verflüssigungsdruck höher als beim Heizen.

Soweit verständlich?

Das ist absolut verständlich! Vielen Dank

Top-Lösungsautoren