abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Schichtung Vitocell 160-E 950l

Sehr geehrte Damen und Herren,

geplant ist eine bivalente Anlage (Gastherme aus Bestand + Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14 zum Heizen und Kühlen) + Photovoltaikanlage 10kWp +Vitotronic 200 Typ WO1C+VitoTrol 200-A+ Vitocom 100 LAN+PV Energiezähler 3-phasig

 

Frage 1

Gewünscht war eine Frischwasserstation Vitotrans 353 PZM in Verbindung mit einem Schichtenspeicher. Angeboten wurde ein Vitocell 160 E SESA 950 Liter obwohl keine Solarthermie vorhanden oder geplant ist. Schichtet der Vitocell 160-E SESA auch ohne Solarthermische Beladung oder nur in Verbindung mit Solarthermie? Wäre ohne Solarthermie ein Vitocell 100-E technisch gleichwertig?

Vielen Dank im Voraus! Vorschlag Installationsschema im Anhang!

IMG_2979.JPG
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Siegi,

der Vitocell 100-E ist ohne Solarwendel. Solltest du beim Vitocell 160-E keine thermische Solaranlage anschließen, hat die Schichtladeeinrichtung keinen Nutzen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Siegi,

der Vitocell 100-E ist ohne Solarwendel. Solltest du beim Vitocell 160-E keine thermische Solaranlage anschließen, hat die Schichtladeeinrichtung keinen Nutzen.

Beste Grüße °fl