Guen Morgen,
seit gestern dem 21.02.2026 haben wir nur noch kaltes Wasser.
der Fehler, welcher angezeigt wird heisst "Kältekreis 07" ich bin zwar nicht sicher was dieser mit dem warmen Wasser zu tun hat, aber wie auch immer. Musst natürlich am Wochnende passieren. Einer der ansässigen Heizungs und Sanitärbetriebe hat dann gleich die Finger davon gelassen als er "Kältekreis" hörte. Die Anlage wure zusammen mit dem Haus 2020 erstellt und die Installateursfirma wohnt ewig weit weg. Wie auch immer.
Wie komme ich hier weiter ?
Bilder hänge ich an.
Mit nettem Gruß
Heinz
Du hast 2 Threads eröffnet, ich gab dir bereits dort den Hinweis, beim nächsten Telefonat mit dem HB den Begriff Kältekreis NICHT zu verwenden sondern eher Umwälzpumpe, Strömungssensor, etc.
Kältekreis übersteigt die Fähigkeiten bei 9 von 10 HB. Du musst dich daher nicht wundern wenn keiner kommt wenns ums Gas geht.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/td-p/607214
DAnke, sorry für den doppelten Thread
Moin, der Kabelbaum Sensoren im Innengerät sollte getauscht werden. Das sollte jeder Heizer hinbekommen der in der Lage ist die Ersatzteil App zu bedienen. Um den Kabelbaum zu tauschen muß der Kältekreis nicht geöffnet werden da die Sensoren alle in Tauchhülsen stecken.
Hallo HowlingWolf,
die Meldungen sagen grundsätzlich erstmal aus, dass die Vorlauftemperatur im Sekundärkreis zu hoch ist (Meldung 6C und 20). 1A und 10 sagen nur aus, dass der Verdichter nicht startet bzw. sich abgeschaltet hat.
Hier muss geprüft werden, in welchem Betriebszustand die Meldungen auftreten. In vielen Fällen liegt es zum Beispiel an einer zu hoch eingestellten Warmwasser-Soll-Temperatur. Gerne kannst du hierzu auch einmal Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht erstellen, wenn die Anlage in der aktiven Warmwasserbereitung und im Heizbetrieb ist. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
die Solltemp beim Warmwasser war nie mehr als 46Grad eingestellt. Dies ist ja das komische.
Nachdem ich dann im Diagnosemenü mal alle Funktionen ausgeführt hatte und dann ca. 2 oder 3x die ganze Anlage ausgeschaltet hatte läuft sie bis heute (also jetz ca. 1.5Tage) wieder ganz normal.
A 2 Tage lang komplett daneben mit Vor und Rücklauftemperaturen von über 60Grad.
was ich jetzt auch am Stromverbrauch sehe.
Mach doch, wenn dies wieder auftritt, mal Bilder von jeder Seite der Übersicht. Daraus lässt sich in dem Moment viel ablesen, was eine mögliche Ursache sein kann.
Viele Grüße
Flo