SH-250 Einstellungen nach Feldaktion

Hallo Zusammen,

kurze Frage wegen der Feldaktion. Diese wurde bei uns im November durchgeführt. Seitdem haben wir das Problem, dass bei um die 0 Grad die WP Leistung nicht mehr reicht, aber die Gastherme (hier 300-W) auch nur sporadisch zuschaltet und dann die Vorlauftemperatur für die Heizkörper nicht mehr erreicht wird. Ein ähnliches Problem hatten wir schonmal 2023,als die Anlage neu war. Dann war jemand vom Werkskundendienst hier, der ua eingestellt hat, dass der Gasbrenner früher zuschalten darf und dann  auch länger an bleibt. Seitdem lief es super, bis jetzt zum Platinentausch. Die Anlage läuft bivalent parallel mit Konstanttemperatur 0 Grad.

 

Frage: Kann es sein, dass durch die Feldaktion bzw den Platinentausch an der Ausseneinheit die Einstellungen zurück gesetzt wurden? Welche Einstellungen muss ich ändern, damit es wieder läuft? 

 

Danke und Grüße 

Stefan

11 ANTWORTEN 11

Hallo, ja das kann sein. Die 250 SH reseten manche Einstellungen wenn der Strom weg war. Schau mal deine Heizkurve an ob die noch so ist wie vorher, das hat zwar nix mit der Ausseinheit zu tun, aber ich vermute beim Platinentausch wurde die Inneneinheit auch stromlos geschaltet. 
Dann gibt es diverse Einstellungen im Servicemenü unter Systemkonfiguration und Hybridcontrol.

welche Software hast du? 
Du schreibst bivalent parallel, konstanttemperatur, bivalente Temperatur 0 grad. Dazu gehört aber auch noch die alternative Temperatur, die den unteren Punkt angibt ab dem die externe Heizung komplett übernehmen soll. Welcher Wert ist da zu sehen?

welche Verzögerungswerte sind bei den einzelnen Parameter für die externe Heizung eingestellt?

Hallo,sorry für die späte Reaktion. Hier die bei mir eingestellten Werte:

 

2404.0 Betriebsprogramm 2

2404.1 Bivalenter Punkt 60

2404.2 Alternativer Punkt -50

2404.3 Regelungsmodi 1

 

2853.0 Einschaltschwelle ext. Wärmeerzeuger 3000

 

2940.0 Startverzögerung 30

2940.1 Minimale Laufzeit 2

2940.2 Verzögerung Abschaltung 2

 

Offset Außentemperatur 

896.0 Wert 0

 

Dämpfungsfaktor Außentemperatur 

919.0 Wert 10

 

Viele Grüße 

 

 

 

 

Kann zu den Parametern jemand was sagen oder eine Empfehlung für Änderungen geben?

Hallo,

 

der Parameter 2853 steht sehr hoch.  Ich habe ihn inzwischen bei 500 stehen.

 

Die Startverzögerung kannst du auch auf 0 nehmen, sonst dauert es ewig bis der externe anspringt. 

Versuch diese Werte mal und schau ob das besser wird.

OK danke. Noch eine Frage zu diesen Werten:

 

2940.0 Startverzögerung 30

2940.1 Minimale Laufzeit 2

2940.2 Verzögerung Abschaltung 2

 

Sind die Zahlen jeweils Minuten oder Sekunden? 

Diese Zahlen stellen die Minuten dar.

Es gibt im Netz Beschreibungen was die ganzen Parameter bedeuten.

Hier mal die Release Notes von den letzten SoftwareVersionen.

Da gibt es schon ein paar Infos.

Danke. Aber zu den Werten finde ich da nichts. Ggf das falsche Dokument? Gibt es ein Dokument, in dem die ganzen Parameter erklärt werden?

Was ist mit dem Dämpfungsfaktor Außentemperatur 10? Weiß jemand wofür das steht? 

Ergänzend:

OK danke. Ich habe jetzt die folgenden Einstellungen geändert (siehe Fettdruck),um es mal so zu probieren:

 

2404.0 Betriebsprogramm 2

2404.1 Bivalenter Punkt 80

2404.2 Alternativer Punkt -50

2404.3 Regelungsmodi 1

 

2853.0 Einschaltschwelle ext. Wärmeerzeuger 1000

 

2940.0 Startverzögerung 5

2940.1 Minimale Laufzeit 20

2940.2 Verzögerung Abschaltung 5

 

Offset Außentemperatur 

896.0 Wert 0

 

Dämpfungsfaktor Außentemperatur 

919.0 Wert 10

 

Halt sonst noch jemand Erfahrungen mit diesen Werten bei dem beschriebenen Problem oder sonstige Empfehlungen?

Danke und Grüße 