betreibe seit letztem Herbst eine Vitocal 200 G und eine Solaranlage, beide mit SG Ready Funtion. Nun stellt sich raus, dass der Eingang für die Klemme 216 230 V verwendet werden sollen. Der potentialfreie Kontakt der Photovoltaik Anlage darf aber angeblich nur mit Steuerspannung "belastet" werden. Kann der Anschluss der Klemme 216 auch mit weniger Spannung arbeiten? Falls nein, kann ich auch ein Koppelrelais einbauen und dieses nutzen, um die beiden Komponenten miteinander zu verbinden?
Vielen Dank für ein kurzes Feedback im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Axel,
so wie hier im aktuellsten Beitrag.
VG Michael
Hallo Axel,
kauf dir ein Hutschienen-Relais das von einer Kleinspannung z.b. aus dem Klingel Trafo o.ä. angesteuert werden kann. Das betätigt der SG Ready Kontalt des Wechselrichter.
Das Relais schaltet dann mit seinen Schaltkontakten die Phase auf die Klemme 216.
VG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Auf Anfrage beim Vissmann Partner muss ich das Erweiterungsmodul EA1 anschaffen, um das anschließen zu "dürfen". Gibt es da was offizielles, dass das auch mit dem Relais geht? Ist immerhin eine ganz neue Anlage..
Hallo Axel,
es gibt diesen Artikel
Poste die Seriennummer der Vitocal und hole dann zu diesem Beitrag dann mit dem AT-Zeichen Flo_schneider dazu, er kann dir bestätigen ob deinen Vitocal einen SG-Ready Eingang hat.
Wenn die Vitocal SG-Ready ist, brauchst du kein Erweiterungsmodul EA1.
VG
Hallo Michael,
vielen Dank erst einmal dafür, das werde ich genau so machen, bleibt noch eine abschließende Frage, um das machen zu können: was ist das AT Zeichen und wo finde ich das auf der Seite?
Danke und Grüße
Axel
Hallo Axel,
so wie hier im aktuellsten Beitrag.
VG Michael
das war aber jetzt der falsche "Flo" du brauchst den Flo_Schneider von Viessmann