In Der App
unter ANALYSE / Zeitspanne einstellen / Jahr zeigt sich ein
Energieverbrauch 74,5 kWh
Thermische Leistung 391 kWh
SCOP Heizen/Warmwasser 3,88
unter ANALYSE / Zeitspanne einstellen / Gesamt zeigt sich ein
Energieverbrauch 74,5 kWh
Thermische Leistung 391 kWh
SCOP Heizen/Warmwasser 5,2
Wie kommt das zu Stande?
Vielen Dank.
Ulrich
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Dies sollte grundsätzlich so sein. Gerne kannst du es einmal noch weiter beobachten, ob dies auch nach einem vollen jahr weiterhin so bleibt. Ich gebe es in jedem Fall einmal weiter.
Viele Grüße
Flo
Hallo Ulrich_001,
wie wird dies denn an der Regelung der Wärmepumpe angezeigt?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
SCOP System 5,2
SCOP Heizung 4,8
SCOP WarmWasser 5,2
Ich fand den Unterschied zwischen JAHR und GESAMT überraschend, da das System erst seit Juli läuft.
da sollte die Datenbasis doch identisch sein. Die Ergebnisse sind es aber nicht.
Viele Grüße und vielne Dank.
Dies sollte grundsätzlich so sein. Gerne kannst du es einmal noch weiter beobachten, ob dies auch nach einem vollen jahr weiterhin so bleibt. Ich gebe es in jedem Fall einmal weiter.
Viele Grüße
Flo