abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

SCOP Heizen/Warmwasser

In Der App

unter ANALYSE / Zeitspanne einstellen / Jahr zeigt sich ein 

Energieverbrauch   74,5 kWh

Thermische Leistung  391 kWh

SCOP Heizen/Warmwasser 3,88

unter ANALYSE / Zeitspanne einstellen / Gesamt zeigt sich ein 

Energieverbrauch   74,5 kWh

Thermische Leistung  391 kWh

SCOP Heizen/Warmwasser 5,2

Wie kommt das zu Stande?

Vielen Dank.

Ulrich

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Dies sollte grundsätzlich so sein. Gerne kannst du es einmal noch weiter beobachten, ob dies auch nach einem vollen jahr weiterhin so bleibt. Ich gebe es in jedem Fall einmal weiter. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Ulrich_001,

 

wie wird dies denn an der Regelung der Wärmepumpe angezeigt?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

SCOP System 5,2

SCOP Heizung 4,8

SCOP  WarmWasser  5,2

 

Ich fand den Unterschied zwischen JAHR und GESAMT überraschend, da das System erst seit Juli läuft.

da sollte die Datenbasis doch identisch sein. Die Ergebnisse sind es aber nicht.

 

Viele Grüße und vielne Dank.

Dies sollte grundsätzlich so sein. Gerne kannst du es einmal noch weiter beobachten, ob dies auch nach einem vollen jahr weiterhin so bleibt. Ich gebe es in jedem Fall einmal weiter. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren