abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Regelstrategie Primärpumpe Vitocal 300G BWC301.B08

Hallo,

ich habe das Problem, dass sich bei unserer Wärmepumpe Vitocal 300G BWC301.B08 die Primärpumpe (Solekreis) die Drehzahl nicht einstellen lässt. Wir hatten bereits mehrmals die Störung A9 Wärmepumpe, weil der Solekreis nicht genug Energie liefert. Unser Heizungsbauer hat dann den Parameter 7401 geändert. Mittlerweile hatten wir "0", "1" und "3". Der Parameter 7401 steht aktuell auf "0". Die Pumpe läuft konstant mit 50%. Kann man diesen Wert irgendwie ändern? Bei Wert "3" läuft die Pumpe konstant auf 10% was innerhalb kürzester Zeit zu einer Störung führt.

Der Heizungsbauer meinte wir sollen den Stecker mit dem PWM-Signal abziehen, dann läuft die Pumpe auf 100%. Ich bin aber der Meinung das sollte auch über die Einstellungen möglich sein. Irgendwo müssen ja die 50% für die konstante Drehzahl herkommen.

Andere Parameter (z.B. 7400) wie im Handbuch angegeben sind gar nicht erreichbar.

Was ist hier die richtige Einstellung?

Vielen Dank im Vorraus!

 

9 ANTWORTEN 9

Hallo maxsteinhuber,

bei der Einstellung 7401 auf 0 kann der Nennwert der konstanten Drehzahlregelung der Primärpumpe über den Parameter 7414 in Prozent vorgegeben werden. Bei der Einstellung 3 wird die Drehzahlregelung in Abhängigkeit der Primär-Ein- und Austrittstemperatur vorgenommen. Hierbei geben die Parameter 7406 als untere Grenze und 7407 als obere Grenze den Drehzahlbereich vor. Die Parameter können in der 2. Codierebene deiner Wärmepumpe geändert werden. Wenn du in der Serviceebene bist, anschließend die OK- und Rückstelltaste gedrückt hältst und danach den Code 344 254 1331 eingibst, gelangst du dorthin. Beachte dabei aber, dass es durch Falscheinstellungen bestimmter Parameter in dieser Ebene zu einem Geräteschaden kommen kann.

Ich empfehle dir die Optimierung der Einstellung über die Drehzahlregelung in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,

vielen Dank für die Antwort. Ich weiß noch nicht so recht ob ich mich an die Codierebene 2 heranwagen soll oder nicht. Trotzdem noch eine Frage, wie kann es sein, dass die Pumpe bei Einstellung 3 bei konstant 10% bleibt wenn die Austrittstemperatur sogar ins Minus geht und die Wärmepumpe dann abschaltet? Wenn die Temperaturdifferenz größer wird sollte sie doch hoch regeln oder?
Wenn ich in Einstellung 3 bleibe, hast du einen Vorschlag welchen Wert ich für die Untergrenze verwenden sollte?

Grüße Max

Wenn du keine anderen Adressen veränderst, kannst du dich ruhig dort heran wagen. Am besten probierst du es einmal mit 40 - 50% aus und prüfst anschließend, wie sich deine Anlage verhält. Gerne kannst du mir dazu auch ein Feedback geben.

Viele Grüße °fl

Hallo maxsteinhuber
Hallo Flo

maxsteinhuber kannst du ein Feedback geben? ich habe genau das gleiche Problem mit meiner WP. Die Sole hat derzeit eine Temp über 4,5°C also ist noch genug Energie im Boden aber die Drehzahl der Primärpumpe geht nicht über 10% hinaus. Sobald Eintritt und Austritt-Temp (irgendwo zwischen 4-5 °C) gleich sind ist Feierabend bei der WP.

Ich hoffe mein Heizungsbauer kommt morgen.

Gruß DomLa

Hallo DomLa,

wie sind denn bei dir die Parameter in der 2. Codierebene unter der Gruppe Primärquelle eingestellt?

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,

Ich habe einmal alle Parameter in der 2. Codierebene raus geschrieben.

7400-1
7401-3
7402-10
7403-40
7404-70
7405-100
7406-10
7407-100
7408-10
7409-40
740A-70
740B-100
7410-30
7411-40
7412-30
7413-0
7414-50
7415-0
7416--40 (minus 40)
7417-0
7418-0
741B-10
7420-0
7421-100
7422-0

Wärmepumpe Vitocal 333-G BWT 331.B08

Gruß DomLa

Stell bitte einmal die 7406 etwas höher ein. Teste es dabei mal mit 50%.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,
Hallo DomLa,

ich habe bei mir den Wert 7406 auf 33 gestellt. Seit dem scheint alles einwandfrei zu funktionieren. Die Pumpe regelt entsprechend. Das Maximum das ich bisher gesehen habe waren 76% Drehzahl.

Vielen Dank nochmal an Flo für die Tipps!

Hallo,
Ich habe eine Vitocal 222-G BWT.221.A06 Wärmepumpe.
SN (erste 7): 7549167.

Meine Primärpumpe scheint nicht auf die PWM-Steuerung zu reagieren.
Er arbeitet permanent zu 100% - was in der Diagnose zu sehen ist.
Im Gerätetest - trotz der MIN / MAX-Änderung - arbeite ich immer noch zu 100% - ich habe es nach Gehör gefunden.

Meine Einstellungen:
7400-1
7401-0
7414-85

Entschuldigung für mein Deutsch - ich habe einen Goole-Übersetzer verwendet

Gibt es dafür einen Rat?
=========================
Hello,
I have a Vitocal 222-G BWT.221.A06 heat pump.
SN (first 7): 7549167.

My primary pump seems not to respond to PWM control.
He works permanently at 100% - which can be seen in the Diagnostics.
In the device test - despite the MIN / MAX change - I still work at 100% - I found it by ear.

My Settings:
7400-1
7401-0
7414-85

Sorry for my German - I used goole translator

Is there any advice for that?

Top-Lösungsautoren