Hallo Leute,
Ist es möglich eine Aussage über die Heizleistung der Vitocal 300-A AWO 302.A60 im Betriebspunkt A-12/W65 zu trefffen? Viessmann selbst konnte mir da leider nicht weiterhelfen, obwohl ich finde, dass sie dazu in der Lage sein müssten. Ich versuche zur Zeit nämlich für die Wärme-und TWW-Versorgung eine MFH eine monovalente WP-Anlage zu planen, was mir ohne diese Leistungsangaben nicht korrekt möglich ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Marcel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Marcel,
bei diesem Betriebspunkt sind im zweistufigen Betrieb etwa 26kW Heizleistung zu erwarten.
Beste Grüße, °ch
Hallo Marcel,
bei diesem Betriebspunkt sind im zweistufigen Betrieb etwa 26kW Heizleistung zu erwarten.
Beste Grüße, °ch