abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Heizleistung der Vitocal 300-A AWO 302.A60 im BP A-12/W65

Hallo Leute,

Ist es möglich eine Aussage über die Heizleistung der Vitocal 300-A AWO 302.A60 im Betriebspunkt A-12/W65 zu trefffen? Viessmann selbst konnte mir da leider nicht weiterhelfen, obwohl ich finde, dass sie dazu in der Lage sein müssten. Ich versuche zur Zeit nämlich für die Wärme-und TWW-Versorgung eine MFH eine monovalente WP-Anlage zu planen, was mir ohne diese Leistungsangaben nicht korrekt möglich ist.

 

Mit freundlichen Grüßen,

 

Marcel

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Marcel,

bei diesem Betriebspunkt sind im zweistufigen Betrieb etwa 26kW Heizleistung zu erwarten.

Beste Grüße, °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Marcel,

bei diesem Betriebspunkt sind im zweistufigen Betrieb etwa 26kW Heizleistung zu erwarten.

Beste Grüße, °ch

Top-Lösungsautoren