Hallo liebe Community,
ich habe eine Vitotronic 200 Typ WO1C.
Im Display wird der Hinweis Wärmemanagement E8 angezeigt.
Das deutet wohl darauf hin, dass keine Preise hinterlegt sind.
Ich habe aber in dem Punkt Regelstrategie ökonomisch angehakt und Preise auch für Strom (30 ct/kWh) und Gas (11 ct/kWh) Preise hinterlegt.
Was mir auffällt ist, dass ich bei der Anlage fast kein Gas verbrauche.
Als Beispiel letzter Tag Außentemperaturen 0 Grad.
Gasverbrauch: 0,4 m³
Stromverbrauch: 30,5 kWh
Wie bekomme ich hin, dass, zum einen der Hinweis E8 nicht jeden Tag erscheint und wie kann ich das Verhältnis Strom/Gas in Richtung Gasverbrauch verschieben.
Hallo schulra,
die Meldung kommt auch, wenn keine Primärenergiefaktoren eingestellt wurden. Wann der Wechsel zum Gasgerät kommt, hängt vom Modulationsgrad der Wärmepumpe, der benötigten Vorlauftemperatur und der Primärtemperatur ab. Solange die Wärmepumpe in diesem Moment günstiger ist, wird das Gasgerät nicht angefordert.
Viele Grüße
Flo
allo Flo,
danke. Im Menü Information steht unter Bivalenzbetrieb --> Primärenergiefaktoren:
Strom 0,00
Brennstoff 0,00
Wo und in welche Richtung sollte ich der Werte ändern
Das GEG sieht folgende Primärenergiefaktoren vor (Stand 2021):
Viele Grüße
Flo