Hallo,

 

ich habe eine Vitocal 350 Anlage Baujahr 2007. Ich hatte die WW Temperatur auf 50 Grad gestellt und bekam im Haus danach nur noch 20 Grad Raumtemperatur. Nun habe ich das Wasser wieder auf 45 Grad reduziert und bekomme immerhin 21 Grad, was aber noch immer nicht ausreichend ist.

Woran kann das liegen?

 

8 ANTWORTEN 8

Hallo Anni,

ich vermute mal, dass es daran liegt, dass die Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung sehr lange braucht und so nicht mehr genügend Zeit für den Heizbetrieb übrig ist. Dadurch sinkt dann die Raumtemperatur ab.

Da Luft-Wärmepumpen bei kalten Außentemperaturen eine geringere Leistung haben, dauert es so auch länger, bis die notwendige Temperatur erreicht ist.

Wurde der Sollwert vor kurzem erst angehoben?

Viele Grüße °fl

Hallo,

ja ich hatte den Sollwert vom WW auf 50 gesetzt.
Nun aber wieder auf 45 reduziert.
Folgende Temperaturen hatte ich heute Morgen:

Vorlauf 64
Rücklauf 58
WW-Speicher oben 54,9
Pufferspeicher 27


Warum ist der Warmwasser-Ist-Wert bei fast 55°C? Mit 65°C hat deine Wärmepumpe übrigens ihre maximale Vorlauftemperatur erreicht.

Viele Grüße °fl

Welchen Wert sollte der Warmwasser-Ist-Wert haben?
Was sollte ich ändern?

Er sollte 45°C haben, wenn du den Sollwert so eingestellt hast. Hast du vielleicht noch einen 2. Sollwert in Schaltzeiten für Warmwasser mit eingestellt?

Viele Grüße °fl

Hey,

die WW Speichertemp. steht auf 45 Grad und 2. Solltemp. WW auf 60 Grad.
Grüße
Anni

Kannst du auslesen, wie die Warmwasser-Schaltzeiten eingestellt sind? Eventuell ist dort eine Zeit für den 2. Sollwert hinterlegt, weshalb sich die Wärmepumpe darin des öfteren mal aufhängt.

Viele Grüße °fl

Hey,

ich habe nun die WW Werte etwas reduziert und danach hat sich die Temperatur wieder in den Räumen erhöht.
Vielen Dank für die Hilfe