bisher hingen meine Pumpen immer fest an der geschaltener Phase
an Pin 212.2 ( Heizkreis und Brauchwasser Ladepumpe )
ich hatte mir einen Timer gebastelt, der in der Nacht beide Pumpen
abgeschaltet hat.
Das kann es ja eigentlich nicht sein, vor allem im Sommer!
hat mein HeizungsBauer da was falsch gemacht?
Es gibt ja den Stecker 212 mit 4 Pins , kann mir einer die komplette Belegung nennen?
Im Aktuatortest gibt es nur HK1 , Sekundär und Zirkulationspumpe.
Finde aber nichts mit Ladepumpe
Hallo Sigi65,
ab Seite 285 findest du die Übersicht des Anschlusses. Hier meinst du vermutlich die Zirkulationspumpe und die Heizkreispumpe. Die Speicherladepumpe ist gleich die Sekundärpumpe.
Ansonsten sollte die Heizkreispumpe aus sein, wenn die Heizgrenze unterschritten ist.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Die Zirkulationspumpe läuft anhand des Zeitprogramms.
Viele Grüße
Flo