Hallo zusammen,
ich betreibe eine WP mit einem 400ltr. Pufferspeicher. (nur Heizkörper)
Ich bin mir unsicher mit der richtigen Position vom Fühler. Am Puffer befinden sich 5 Klemmsysteme für den Fühler.
Vorab habe ich folgende Anschlüsse verwendet:
A: VL für Heizkörper
F: VL vom Wärmeerzeuger
O: RL zum Wärmeerzeuger
M: RL von Heizkörper
Wo sollte ich am besten den Fühler positionieren? Das die Anlage so wenig wie möglich taktet (bei milder Außentemperatur) und eine Große Menge an Wasser „puffert“?
Sonst bin ich mit der Anlage zufrieden. Ich habe eine Durchschnittliche mittlere Laufzeit von 16Std. und 40min.
Viele Grüße
Basti
Hallo,
hast du kein Anlagenschema?
Ich hätte hier was: W04 ist der Pufferspeichersensor.
Also dürfte der Fühler dann bei dir in Höhe "F" Vorlauf Wärmepumpe sein.
Laut deiner Laufzeit sitzt der Fühler ggf. zu weit unten.
LG Daniel