Hallo zusammen, 

ich betreibe eine WP mit einem 400ltr. Pufferspeicher. (nur Heizkörper)

 

Ich bin mir unsicher mit der richtigen Position vom Fühler. Am Puffer befinden sich 5 Klemmsysteme für den Fühler. 

Vorab habe ich folgende Anschlüsse verwendet:

A: VL für Heizkörper

F: VL vom Wärmeerzeuger

O: RL zum Wärmeerzeuger

M: RL von Heizkörper 

 

Wo sollte ich am besten den Fühler positionieren? Das die Anlage so wenig wie möglich taktet (bei milder Außentemperatur) und eine Große Menge an Wasser „puffert“?

Sonst bin ich mit der Anlage zufrieden. Ich habe eine Durchschnittliche mittlere Laufzeit von 16Std. und 40min.

 

Viele Grüße 

Basti

 

IDU: Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
ODU:Vitocal 250-A 400V A10 AF
WW-Speicher: Vitocell 100-V CVWC 250L
Puffer-Speicher: Vitocell 100-E SVPB 400l
IMG_4079.jpeg
IMG_4078.jpeg
1 ANTWORT 1

Hallo,

hast du kein Anlagenschema?

Ich hätte hier was: W04 ist der Pufferspeichersensor.

Also dürfte der Fühler dann bei dir in Höhe "F" Vorlauf Wärmepumpe sein. 

Laut deiner Laufzeit sitzt der Fühler ggf. zu weit unten.

Screenshot_20250220_201658_Adobe Acrobat.jpg

LG Daniel 

 