Guten Abend zusammen, seit Herbst diesen Jahres läuft hier eine Vitocal 250A in einer DHH für knapp 200 qm Fläche mit Radiatoren und FBH im EG. Initial zeigte sich ein Defekt am 4/3 Ventil was durch Viessmann kurz nach Inbetriebnahme getauscht wurde. Die Anlage läuft eig. auch zufriedenstellend, bei den aktuellen Temperaturen ist allerdings folgendes Verhalten aufgefallen: Die FBH im EG konnte die Räume nicht mehr komplett erwärmen, bei näherem hinschauen fällt auf, dass die WP anscheinen für HK2 nicht genügend Volumen zur Verfügung stellt und nicht den nötigen VL erreicht . In der Info steht das 4/3 meistens auf HK1, an den Thermostaten bei der FBH ist dann ein minimaler Durchfluss festzustellen der vermutlich gerade so reicht damit es nicht komplett kalt wird. Die App/Info zeigt auch an das die HK2 Pumpe an ist. Macht man einen Aktorentest und steuert die HK Pumpe2 gezielt an wird problemlos wesentlich Volumen durch die FBH gefördert und die Thermostate gehen auch alle maximal auf. Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht? Der HK1 funktioniert mit den Radiatoren wunderbar auch der VL wird erreicht. VG!