Hallo Viessmann Community,
seit Kurzem bemerke ich, dass beim Öffnen des Warmwassers aus meiner Viessmann Vitocal 060-A, Typ T0E-ze, ein unregelmäßiger Druck entsteht. Es gibt keinen kontinuierlichen Wasserfluss, sondern eher eine Art pulsierenden Druck.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann Tipps zur Fehlerbehebung geben? Vielleicht handelt es sich um ein bekanntes Problem?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Hallo Yaser,
ist dies nur beim Warmwasser so? Wenn ja, sollte dein Fachbetrieb einmal den Rückflussverhinderer beim Kaltwasseranschluss am Gerät prüfen. Ist es auch bei Kaltwasser so, muss der Druckminderer geprüft werden.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
15 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 |