Bei unserem BV hat der GU leider einen zweifelhaften "Fach"-Betrieb beauftragt, so dass es zu erheblichen Problemen beim Estrichprogramm und auch zu einer zweifelhaften Ausführung des Heizungsaufbaus kommt.
Verbaut ist eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 (s. Bild). Das zugehörige Außengerät steht noch nicht.
Am 10.1. sollte das Estrichprogramm starten und das Innengerät wurde mit Pufferspeicher aufgebaut. Es sollte über den Heizwasserdurchlauferhitzer geheizt werden.
Am 11.1. und 12.1. wurden die Fehlercodes A9, AB, EF, F2 (s. Bild) morgens an den Heizungsinstallateur weitergegeben. Die Heizung lief augenscheinlich nicht, die Vorlauftemperatur lag bei 7°C (s. Bild). Erst am 12.1. am späten Nachmittag bequemte sich ein Installateur heraus und stellte fest, dass der Heizstab nicht angeschlossen war. Nachdem er diesen angeschlossen hatte, lief das Programm erst einmal los.
Heute am 13.1. morgens um 7:50 Uhr stellte ich fest, dass die Heizung aus war. Der Installateur hatte sie über eine Kabeltrommel an eine mit 16 A besicherte einphasige 230 V Steckdose im Baustromverteiler angeschlossen und die Sicherung ist herausgesprungen.
Hier meine Fragen:
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Durchlauferhitzer arbeitet in 3 Stufen a 3 kW.
Wie kann man da auf die Idee kommen, sowas an einer Kabeltrommel anzuschließen?
Während der Estrichtrocknung brauchst du du zwischen 6 und 9 kW.
Das ist wirklich eine zweifelhafte Ausführung von deiner Baufirma!
Heizungsbauer wolllen Anlagen verkaufen, womit sie keinen später keinen Ärger haben.
Eine Anlage mit Pufferspeicher bedarf weniger Aufmerksamkeit vom Kunden und vom Heizungsbauer. Man kann sich eher darauf verlassen, dass sie mit den Standardeinstellung läuft.
Ich habe keinen Pufferspeicher für die Fußbodenheizung. Dafür muss man sich am Anfang mit dem Thema mehr auseinandersetzen was das bedeutet.
Zum Beispiel läuft dieses Kozept am besten, wennn die Einzelraumregler nicht aktiv sind (also ständig auf).
Der Durchlauferhitzer arbeitet in 3 Stufen a 3 kW.
Wie kann man da auf die Idee kommen, sowas an einer Kabeltrommel anzuschließen?
Während der Estrichtrocknung brauchst du du zwischen 6 und 9 kW.
Das ist wirklich eine zweifelhafte Ausführung von deiner Baufirma!
Das frage ich mich auch. Zumal die erforderliche Besicherung (3 x 16 A) ja auch in der Montageanleitung steht.
Hallo jan_bin, kannst du auch was zu dem Thema Pufferspeicher sagen?
Dieser Pufferspeicher ist von Viessmann freigegeben. Er ist aber nicht erforderlich.
Ohne diesen Pufferspeicher arbeitet eine Wärmepumpe noch ein bisschen effizienter.
Das Argument Active Cooling ist falsch. Das funktioniert auch ohne Pufferspeicher.
Hallo jan_bin. Irgendeine Ahnung, warum der Pufferspeicher eingebaut wurde, obwohl er weder erforderlich ist noch die Effizienz erhöht? Ist das nur Geldschneiderei?
Es muss keine Solarthermie angeschlossen werden und Sperrzeiten gibt es auch nicht zu beachten.
Heizungsbauer wolllen Anlagen verkaufen, womit sie keinen später keinen Ärger haben.
Eine Anlage mit Pufferspeicher bedarf weniger Aufmerksamkeit vom Kunden und vom Heizungsbauer. Man kann sich eher darauf verlassen, dass sie mit den Standardeinstellung läuft.
Ich habe keinen Pufferspeicher für die Fußbodenheizung. Dafür muss man sich am Anfang mit dem Thema mehr auseinandersetzen was das bedeutet.
Zum Beispiel läuft dieses Kozept am besten, wennn die Einzelraumregler nicht aktiv sind (also ständig auf).
Was mich auch interessieren würde, kann man statt des Pufferspeichers von Austria Email nicht auch einfach auf den Viessmann-100-W-SVPA-Z017685 zurückgreifen?
Ganz genau, dieser Speicher sitzt nur im Rücklauf der Fußbodenheizung um das Wasservolumen zu erhöhen. Der wird dann verbaut, wenn kein anderer Speicher verbaut wird.